Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
Attention aux chutes de tensions entre la sortie des onduleurs et le réseau edf. Si la section est trop faible, la tension côté onduleur va augmenter de la valeur de la chute et ne doit pas dépasser 253V sinon l'onduleur va cesser d'injecter la production...
Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
Sortie onduleur, 2.25kWc ou 1.7kW noct sur 230V ça nous donne 9.8A / 7.4A
En suivant les abaques, au hasard celle-ci : https://schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html en respectant une chute de tension de 3% max sur la distance max, 10A sur du 6mm² on peut aller à 90m.
Je dois mesurer mais à la louche, des panneaux au raccordement bâtiment je dois avoir 30 à 35m,
ensuite le câblage bâtiment de C à B il y a (je dois également mesurer) 25 à 30m (déjà ça me fait 2 couronnes de 50m de câble ).
Reste la portion en section inconnue (1.5 ou 2.5) qui fait, au pire, 15m. Dans ce cas là ça permet tout de même 15A.
normalement c'est correct.
// edit
je sais que ce n'est pas une "science exacte", mais voici en "très gros" ce que ça donne, je rajoute volontairement quelques circonvolutions :
En suivant les abaques, au hasard celle-ci : https://schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html en respectant une chute de tension de 3% max sur la distance max, 10A sur du 6mm² on peut aller à 90m.
Je dois mesurer mais à la louche, des panneaux au raccordement bâtiment je dois avoir 30 à 35m,
ensuite le câblage bâtiment de C à B il y a (je dois également mesurer) 25 à 30m (déjà ça me fait 2 couronnes de 50m de câble ).
Reste la portion en section inconnue (1.5 ou 2.5) qui fait, au pire, 15m. Dans ce cas là ça permet tout de même 15A.
normalement c'est correct.
// edit
je sais que ce n'est pas une "science exacte", mais voici en "très gros" ce que ça donne, je rajoute volontairement quelques circonvolutions :
Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
Le plus impactant en perte c'est la partie AC.
On calcule les sections AC plutôt avec 1% de perte en injection PV
car 3% de 240V c'est presque 8V ! Avec 245V sur le réseau (j'ai en ce moment 241V à la maison), l'onduleur risque de couper...
On calcule les sections AC plutôt avec 1% de perte en injection PV
car 3% de 240V c'est presque 8V ! Avec 245V sur le réseau (j'ai en ce moment 241V à la maison), l'onduleur risque de couper...
Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
Nous sommes donc d'accord. Avec du 6² je n'aurais pas de problème.
je mesure du 237V à mon domicile (prise wattmètre V A cos phi d'une valeur de 30€, pas au Metrix )
je mesure du 237V à mon domicile (prise wattmètre V A cos phi d'une valeur de 30€, pas au Metrix )
Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
Qu'elle sera la longueur de câbles entre l'onduleur et le compteur EDF ?
Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
De 65 à 70m (25/30/15). Je n'ai toujours pas mesuré.
Je viens de finir le châssis (le gros oeuvre, il reste des détails à poser pour recevoir la partie électrique, en attente d'avis sur le forum PV).
Je viens de finir le châssis (le gros oeuvre, il reste des détails à poser pour recevoir la partie électrique, en attente d'avis sur le forum PV).
Dernière édition par Ane Alogique le Sam 31 Déc 2022 - 13:40, édité 2 fois
Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
Avec 70m et 6mm2 tu aura 6 V de chute de tension à 3000W. Cela semble ok.
Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
J'ai enfin effectué les mesures:
- Depuis le coffret de protection au niveau du châssis jusqu'au bâtiment de raccordement il y a 33m.
- Là depuis une boite de dérivation on repart vers l'autre bâtiment vers une autre boite de dérivation, distance 18.5m.
- Ensuite en route vers l'inconnu (section et passage de la ligne existante) sur 10 à 15m.
J'aurais même pu mettre du 4², mais je préfère garder une marge pour l'été au cas où l'irradiation dépasse les 1000/M².
Vous l'aurez peut être lu sur le forum PV, mais le projet a totalement évolué suite à la "disparition" des panneaux que je souhaitais acquérir.
Du coup autres panneaux, 6 au lieu de 8 car en même temps abandon de l'idée de batterie virtuelle, pas besoin dans ce cas de "beaucoup de Wc."
Je comptais me séparer (revendre) mes 2*330Wc Sunology mais vais plutôt les poser à un autre endroit sur mon terrain (orientation pour fin de course solaire l'été).
Cela fait sur le papier [(6*375)+(2*330)]=2910Wc, parfait pour Enedis je reste en CACSI (en jouant donc sur la tolérance d'injection de 3kW).
Passage sur MO au lieu d'onduleur central afin de s'affranchir des coffrets DC/AC, il restera tout de même un petit coffret AC pour parafoudre + inter diff 16A).
J'avais un doute sur quoi faire de la terre des châssis de panneaux, maintenant la question ne se pose plus, tout est raccordé jusqu'à la terre de l'habitation.
Après 3 bonnes heures passées sur mon PC à essayer de trouver des couronnes de câblage 3g6mm² en 50 et 25m ainsi que de la gaine chez un seul et même fournisseur j'ai fait fumer la CB.
D'ailleurs au moment de payer la commande chez Oscaro ça a été rejeté, j'ai du faire un 3x sans frais à cause des limitations de ma CB/banque alors que j'aurais pu tout régler en une seule fois.
Dès réception du câblage : location d'une trancheuse https://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/espaces-verts-creation-entretien/trancheuse-de-sol-essence-5-cv-profondeur-30-cm car pour l'avoir fait une fois déjà à la pioche, je ne veux pas le refaire.
Ensuite câblage bâtiments.
Attendre la prise de rdv pour la livraison du matériel Oscaro (et poser un jour de congé :/ ). A ce sujet pour info les fdp c'est 99€.
Montage PPV sur mon châssis, installation génération électrique et protections.
Pour finir croiser les doigts.
D'ici là je vais certainement craquer pour un totalisateur de production si j'en trouve un abordable.
- Depuis le coffret de protection au niveau du châssis jusqu'au bâtiment de raccordement il y a 33m.
- Là depuis une boite de dérivation on repart vers l'autre bâtiment vers une autre boite de dérivation, distance 18.5m.
- Ensuite en route vers l'inconnu (section et passage de la ligne existante) sur 10 à 15m.
J'aurais même pu mettre du 4², mais je préfère garder une marge pour l'été au cas où l'irradiation dépasse les 1000/M².
Vous l'aurez peut être lu sur le forum PV, mais le projet a totalement évolué suite à la "disparition" des panneaux que je souhaitais acquérir.
Du coup autres panneaux, 6 au lieu de 8 car en même temps abandon de l'idée de batterie virtuelle, pas besoin dans ce cas de "beaucoup de Wc."
Je comptais me séparer (revendre) mes 2*330Wc Sunology mais vais plutôt les poser à un autre endroit sur mon terrain (orientation pour fin de course solaire l'été).
Cela fait sur le papier [(6*375)+(2*330)]=2910Wc, parfait pour Enedis je reste en CACSI (en jouant donc sur la tolérance d'injection de 3kW).
Passage sur MO au lieu d'onduleur central afin de s'affranchir des coffrets DC/AC, il restera tout de même un petit coffret AC pour parafoudre + inter diff 16A).
J'avais un doute sur quoi faire de la terre des châssis de panneaux, maintenant la question ne se pose plus, tout est raccordé jusqu'à la terre de l'habitation.
Après 3 bonnes heures passées sur mon PC à essayer de trouver des couronnes de câblage 3g6mm² en 50 et 25m ainsi que de la gaine chez un seul et même fournisseur j'ai fait fumer la CB.
D'ailleurs au moment de payer la commande chez Oscaro ça a été rejeté, j'ai du faire un 3x sans frais à cause des limitations de ma CB/banque alors que j'aurais pu tout régler en une seule fois.
Dès réception du câblage : location d'une trancheuse https://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/espaces-verts-creation-entretien/trancheuse-de-sol-essence-5-cv-profondeur-30-cm car pour l'avoir fait une fois déjà à la pioche, je ne veux pas le refaire.
Ensuite câblage bâtiments.
Attendre la prise de rdv pour la livraison du matériel Oscaro (et poser un jour de congé :/ ). A ce sujet pour info les fdp c'est 99€.
Montage PPV sur mon châssis, installation génération électrique et protections.
Pour finir croiser les doigts.
D'ici là je vais certainement craquer pour un totalisateur de production si j'en trouve un abordable.
Dernière édition par Ane Alogique le Sam 31 Déc 2022 - 13:42, édité 1 fois
Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
Cela tombe bien de venir ici je peux donner des nouvelles.
Enfin une livraison prévue, j'ai contacté le site pour savoir pourquoi "partielle", je crains le pire.
coût total du projet, avec la moindre vis comptée.
Amortissement précalculé, il suffira d'ajuster chaque année la hausse du prix de l'électricité ainsi que l'inflation.
Enfin une livraison prévue, j'ai contacté le site pour savoir pourquoi "partielle", je crains le pire.
coût total du projet, avec la moindre vis comptée.
Amortissement précalculé, il suffira d'ajuster chaque année la hausse du prix de l'électricité ainsi que l'inflation.
Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
Ce matin un courriel à 06h10, puis un SMS à 08:30, puis encore des courriels et des SMS pour me prévenir
Au final me retrouve nez à nez avec le camion de livraison quand je rentre chez moi vers 13h45, la palette est livrée.
J'ai pas mal progressé mais je suis levé depuis 05h j'ai un petit coup de mou et il est temps que je mange un truc.
Terminerai demain.
Déclaration (demande) ENEDIS envoyée.
Au final me retrouve nez à nez avec le camion de livraison quand je rentre chez moi vers 13h45, la palette est livrée.
J'ai pas mal progressé mais je suis levé depuis 05h j'ai un petit coup de mou et il est temps que je mange un truc.
Terminerai demain.
Déclaration (demande) ENEDIS envoyée.
Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
3è jour où je ne consomme rien de 08h à 18h+
Que du bonheur.
Que du bonheur.
Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
Ane Alogique a écrit:3è jour où je ne consomme rien de 08h à 18h+
Que du bonheur.
C'est le but de l'autoconso Chez moi aussi:
Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
Je n'ai malheureusement que Linky à ce jour pour mesurer (pas de passerelle communicante)
léger retard avec demande ENEDIS
Ils m'ont refait la même qu'en juillet 2021 quand j'ai demandé à raccorder mes premiers panneaux
ma réponse (copiée collée)
léger retard avec demande ENEDIS
Ils m'ont refait la même qu'en juillet 2021 quand j'ai demandé à raccorder mes premiers panneaux
Demande d'éléments manquants
De : Enedis
Date : 24/03/2022
Numéro de demande : ---
Madame, Monsieur,
En date du 18/03/2022, vous nous avez adressé une demande de raccordement pour une installation de production Solaire, Photovoltaïque située à l’adresse suivante :
---
L’examen de votre dossier montre qu’il manque des éléments indispensables à l’élaboration de la Convention d'Autoconsommation. Afin de répondre dans les meilleurs délais à votre demande, je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir les éléments suivants :
- Autorisation d'urbanisme
Ces éléments peuvent nous être envoyés :
- de préférence par votre espace client Enedis-Connect, en cliquant sur le lien suivant https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/demande/consultation/P4E/suivi_dossier/2219P4E332017
- par mél, en précisant votre numéro de demande à l’adresse : pch-areprod-inf36@enedis.fr
- par courrier, en précisant votre numéro de demande à l'agence :
Enedis - AREPROD Poitou-Charentes
2 boulevard Aristide Briand , 17300 Rochefort
Vous pouvez consulter votre demande en cliquant sur le lien suivant https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/demande/consultation/P4E/suivi_dossier/2219P4E332017.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d’agréer mes sincères salutations.
Votre conseiller Enedis
ma réponse (copiée collée)
RE : Demande d'éléments manquants
Date : 27/03/2022
Madame, monsieur, selon le site du Service Public, pour une installation de moins de 3 kW et d'une hauteur de moins de 1,80m il y a DISPENSE DE FORMALITÉ. https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31923 (bien que cette page soit référencée pour les professionnels). La hauteur de mon installation est inférieure à 1.8m. Cordialement.
Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
Ane Alogique a écrit:Je n'ai malheureusement que Linky à ce jour pour mesurer (pas de passerelle communicante)
C'est justement la vue de ma conso sur le portail enedis
Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
J'ai demandé à plusieurs reprise que ça soit activé.
De même que sur mon espace client EDF j'ai demandé à trois reprise que la conso HORAIRE soit disponible, mais ça ne fonctionne toujours pas malgré des échanges entre eux et moi.
De même que sur mon espace client EDF j'ai demandé à trois reprise que la conso HORAIRE soit disponible, mais ça ne fonctionne toujours pas malgré des échanges entre eux et moi.
Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
Voilà, c'est enfin effectif.
Cela me permet de voir ma consommation de dingue (sarcasme)
Cela me permet de voir ma consommation de dingue (sarcasme)
Re: DIY - Autoconsommation - Projet PV autoconsommation avec injection.
Voilà, je vous présente le bilan de fin d'année :
https://nasts-srv1.myftp.org/portail/index.php?post/2022/12/31/Bilan-2022
//edit : problème de certification corrigé.
https://nasts-srv1.myftp.org/portail/index.php?post/2022/12/31/Bilan-2022
//edit : problème de certification corrigé.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires
» Projet installation solaire.
» domotique avec un Raspberry
» Cartériser une chaine avec un dérailleur
» Voyage avec remorque solaire : Besoin d'aide pour le MPPT
» Appli Router GPS hors ligne avec cartes
» domotique avec un Raspberry
» Cartériser une chaine avec un dérailleur
» Voyage avec remorque solaire : Besoin d'aide pour le MPPT
» Appli Router GPS hors ligne avec cartes
Page 2 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Hier à 20:54 par Silicium81
» Moteur Briggs et stratton qui passe mal les compressions au démarrage [résolu]
Mar 7 Mai 2024 - 19:44 par SebC
» radiocommande dji phantom 3 (GL300C) qui ne gère plus correctement la batterie [réparé]
Ven 15 Mar 2024 - 14:00 par Silicium81
» Colle efficace pour recoller les semelles de chaussure
Sam 2 Mar 2024 - 16:25 par Silicium81
» Modification temporisateur H3Y-2
Jeu 29 Fév 2024 - 13:19 par Maxime
» Réparation APN Sony RX100M3
Mar 20 Fév 2024 - 11:51 par Silicium81
» Recharge Dell G3 3779 via Thunderbolt (USB-C)
Mar 16 Jan 2024 - 17:26 par Silicium81
» Connaitre le niveau d'eau dans son puit avec domoticz et ESP Easy
Lun 11 Déc 2023 - 22:10 par Snickers
» Remise en état d'un générateur RF HP8640B
Jeu 7 Déc 2023 - 13:29 par Renaud