Derniers sujets
Installation d'une VMC double flux en rénovation
Page 1 sur 1
Installation d'une VMC double flux en rénovation
Je vais profité du remplacement de l'isolant présent dans les combles perdus de ma maison (5..15cm de laine de roche par 30cm de fibrede bois) pour remplacer une vieille vmc simple flux par une double flux performante.
Je vais tout faire moi même comme d'habitude mais des précautions s'imposent dans le cas d'une double flux...
Comme l'installtion va se faire dans des combles non chauffé il faut prendre certaine précautions ! En effet le principe de base d'une VMC DF c'est de récupérer les calories présente dans l'air extrait pour les transférer dans de l'air neuf entrant. Pour cela il y a un échageur thermique air-air qui va réchauffer l'air entrant avec l'air sortant.
Le problème qui se pose en comble non isolé, c'est qu'il y fait froid l'hiver et chaud l'été ! Les tuyaux de distribution vont y serpenter. L'air qui circule dedant ces gaines va s'y refroidir (ou s'y rechauffer l'été) très rapidement, perdant (ou gagnant) ainsi les calories chèrement récupérées grace à l'échangeur !
La seule solution, c'est d'isoler ces gaines pour que l'air s'y refroidisse (ou s'y rechauffe) le moins possible. tous les circuits sont particulièrement à soigner !
Voici a quoi ressemble le modèle acheté (d'occasion):
Dénomination: ORION IRY-200
Scan de la doc de configuration de l'écran déporté de controle: Doc utilisation et config écran
doc commerciale:
A l'intérieur (panneau avant enlevé):
Avec une visualisation des flux de chaleur:
Un système de bypass est présent pour que l'été on ne réchauffe pas l'air entrant par l'air sortant (la nuit par exemple). Ce systeme est automatique sur ce modèle:
Un servomoteur placée sous l'échangeur ouvre une trappe (et ferme l'échangeur) pour que l'air extérieur entrant passe sous l'échangeur.
Un écran tactile déporté permet de paramètrer l'ensemble des automatismes (gestion de l'humidité et du CO2 via 2 sondes optionnelles) et d'agir manuellement si nécéssaire.
On a:
- La vitesse de ventillation (réglable par pas de 5%)
- l'accès au menu
- Un mode 100% temporisé (l'horloge), 10 min par défaut, réglable.
- La consigne d'un réchauffeur d'air optionnel
- Les 4 températures des 4 bouches:
On peut facilement ajouter des capteurs hygro et co2 (il faut des modèles avec sortie 0/10V) et paramétrer leur effet sur les vitesses via une config dans les menus en mode installateur)
Je vais tout faire moi même comme d'habitude mais des précautions s'imposent dans le cas d'une double flux...
Comme l'installtion va se faire dans des combles non chauffé il faut prendre certaine précautions ! En effet le principe de base d'une VMC DF c'est de récupérer les calories présente dans l'air extrait pour les transférer dans de l'air neuf entrant. Pour cela il y a un échageur thermique air-air qui va réchauffer l'air entrant avec l'air sortant.
Le problème qui se pose en comble non isolé, c'est qu'il y fait froid l'hiver et chaud l'été ! Les tuyaux de distribution vont y serpenter. L'air qui circule dedant ces gaines va s'y refroidir (ou s'y rechauffer l'été) très rapidement, perdant (ou gagnant) ainsi les calories chèrement récupérées grace à l'échangeur !
La seule solution, c'est d'isoler ces gaines pour que l'air s'y refroidisse (ou s'y rechauffe) le moins possible. tous les circuits sont particulièrement à soigner !
Voici a quoi ressemble le modèle acheté (d'occasion):
Dénomination: ORION IRY-200
Scan de la doc de configuration de l'écran déporté de controle: Doc utilisation et config écran
doc commerciale:
A l'intérieur (panneau avant enlevé):
Avec une visualisation des flux de chaleur:
Un système de bypass est présent pour que l'été on ne réchauffe pas l'air entrant par l'air sortant (la nuit par exemple). Ce systeme est automatique sur ce modèle:
Un servomoteur placée sous l'échangeur ouvre une trappe (et ferme l'échangeur) pour que l'air extérieur entrant passe sous l'échangeur.
Un écran tactile déporté permet de paramètrer l'ensemble des automatismes (gestion de l'humidité et du CO2 via 2 sondes optionnelles) et d'agir manuellement si nécéssaire.
On a:
- La vitesse de ventillation (réglable par pas de 5%)
- l'accès au menu
- Un mode 100% temporisé (l'horloge), 10 min par défaut, réglable.
- La consigne d'un réchauffeur d'air optionnel
- Les 4 températures des 4 bouches:
On peut facilement ajouter des capteurs hygro et co2 (il faut des modèles avec sortie 0/10V) et paramétrer leur effet sur les vitesses via une config dans les menus en mode installateur)
Dernière édition par Silicium81 le Mar 23 Juil 2024 - 15:31, édité 4 fois
Re: Installation d'une VMC double flux en rénovation
En examinant la possibilité d'ajouter un capteur d'hygrométrie, j'ai découvert que le 24V présent sur la carte était en réalité du 33V... C'est un peu beaucoup pour alimenter des relais de 24V (ou un capteur externe)
Ce n'est pas étonnant en analysant un peu le schéma !
On part d'un transformateur qui délivre du 24VAC, un redressement suivi d'un filtrage qui fournit tension plus elevée dans un rapport de racine de deux (x 1,714) ce qui donne environ 32V. La tension AC mesurée en sortie de transfo étant même de 26V, on devrait même avoir du 36V continu. Pourquoi je mesure alors 'seulement' 33V ? Et bien grace à une zener de... 33V (D1 sur le schéma)
C'est une façon peu orthodoxe de procéder... Surtout que les condensateurs de filtrage C1 et C2 sont des 35V, la marge est faible et cela ne peut que créer un vieillissement prématuré de certains composants. L'afficheur externe est aussi alimenté par le 24V.
J'ai inséré un circuit qui va générer un 24V propre et stable en ajoutant un module DC/DC a base de XL7015 qui est un circuit abaisseur de type buck qui accepte jusqu'a 75V en entrée. Je l'ai réglé à 25V.
Implantation:
Modif en place:
J'ai réussi a hacker la carte en lui permettant la gestion simultannée d'un capteur d'humidité ET de CO2 (la gestion des deux capteurs est prévu dans la config (et paramétrable) mais il manquait des composants sur la carte pour pouvoir cabler les deux capteurs simultanément. Avant le hack, c'était soit un capteur d'humidité soit un capteur CO2, maintenant je pourrai mettre les deux capteurs et la vitesse des ventillateur pourra dépendre des deux capteurs (avec une action proportionné et paramétrable individuellement).
J'ai commandé deux capteurs avec des sorties du signal en 0-10V.
Un pour mesurer l'humidité en provenance de la salle de bain: capteur hygro
et un autre pour mesurer le CO2 dans la chambre: capteur CO2 0/2000 ppm
Ce n'est pas étonnant en analysant un peu le schéma !
On part d'un transformateur qui délivre du 24VAC, un redressement suivi d'un filtrage qui fournit tension plus elevée dans un rapport de racine de deux (x 1,714) ce qui donne environ 32V. La tension AC mesurée en sortie de transfo étant même de 26V, on devrait même avoir du 36V continu. Pourquoi je mesure alors 'seulement' 33V ? Et bien grace à une zener de... 33V (D1 sur le schéma)
C'est une façon peu orthodoxe de procéder... Surtout que les condensateurs de filtrage C1 et C2 sont des 35V, la marge est faible et cela ne peut que créer un vieillissement prématuré de certains composants. L'afficheur externe est aussi alimenté par le 24V.
J'ai inséré un circuit qui va générer un 24V propre et stable en ajoutant un module DC/DC a base de XL7015 qui est un circuit abaisseur de type buck qui accepte jusqu'a 75V en entrée. Je l'ai réglé à 25V.
Implantation:
Modif en place:
J'ai réussi a hacker la carte en lui permettant la gestion simultannée d'un capteur d'humidité ET de CO2 (la gestion des deux capteurs est prévu dans la config (et paramétrable) mais il manquait des composants sur la carte pour pouvoir cabler les deux capteurs simultanément. Avant le hack, c'était soit un capteur d'humidité soit un capteur CO2, maintenant je pourrai mettre les deux capteurs et la vitesse des ventillateur pourra dépendre des deux capteurs (avec une action proportionné et paramétrable individuellement).
J'ai commandé deux capteurs avec des sorties du signal en 0-10V.
Un pour mesurer l'humidité en provenance de la salle de bain: capteur hygro
et un autre pour mesurer le CO2 dans la chambre: capteur CO2 0/2000 ppm
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Lun 18 Nov 2024 - 13:34 par Silicium81
» conversion greencitybike monte-carlo 24V lipo ---> 36V lipo
Sam 9 Nov 2024 - 18:55 par soltes
» Remise en état d'un analyseur de spectre R3361A Advantest
Mar 29 Oct 2024 - 13:58 par Silicium81
» LCD couleur 6.5" sur R3361A
Mar 22 Oct 2024 - 18:43 par Silicium81
» Un BMS Home made
Lun 14 Oct 2024 - 16:31 par Silicium81
» Dell G3 3779 qui ne démarre plus [résolu]
Dim 29 Sep 2024 - 14:37 par Snickers
» Chargeur batterie universel DC/DC 150W
Mar 24 Sep 2024 - 18:20 par Silicium81
» Protection BMS contre les surtensions sur circuit de charge.
Ven 16 Aoû 2024 - 14:35 par legraybat
» HP Probook 470 G1 qui ne démarre plus - écran noir - bios corrompu [résolu]
Mar 13 Aoû 2024 - 16:20 par Silicium81