Connaissez vous le H3Y-2 ?
Ce temporisateur est pratique pour un usage sur le secteur et il se comporte comme un relais retardé. Il actionne un relais composé de 2 circuits inverseurs au bout d'un délais réglable. Le relais reste ensuite actif jusqu'à la coupure de l'alimentation.
Le modèle original est fabriqué par Omron et coute un certain prix, il existe un clone chinois beaucoup plus abordable. Exemple: H3Y-2
Je ne trouve pas cela pratique du tout, je préfèrerai un fonctionnement inversé du relais, c'est a dire que celui-ci soit activé à la mise sous tension et reste dans cet état pendant une durée définie. Avec le fonctionnement initial, la bobine chauffe quasiment 24H/24H...
Pour inverser le fonctionnement du relais, il suffit de complémenter la commande de celui-ci. En fonction du circuit utilisé pour générer la temporisation, c'est plus ou moins simple... Pour le premier que j'ai modifié, le circuit de temporisation était réalisé à partir d'un monostable CD4538, ce circuit disposant de deux sorties Q et Q/ (Q barre), il avait suffit de changer de broche la commande de la sortie pour résoudre le problème. A l'origine le relais était commandé par la sortie Q, en déplaçant celle-ci sur Q/ le fonctionnement du relais c'est évidemment inversé.
Mais c'était avant... ceux que j'ai obtenus par la suite utilisent un petit microcontrôleur en boitier DIP8 et il n'y a qu'une sortie... Il y a bien sur le circuit des cavaliers de configurations, mais je pense qu'ils servent plutôt à choisir la gamme de temporisation du modèle (enfin, sait-on jamais, je n'ai pas essayer les différentes combinaisons des cavaliers à souder !).
Voici le schéma de la sortie de commande du relais:
La modification consiste à insérer un circuit de complémentation pour inverser la commande du relais:
Il faut donc ajouter 2 composants: une résistance de 12k et un transistor NPN de type BC557, composants non critiques, tout fond de tiroir conviens
Le plus difficile ce sera d'implanter cela, il n'y a pas tans de place que cela...
Le module ouvert:
On enlève ensuite le potentiomètre ajustable et la carte verticale:
On enlève la résistance de 0 ohm qui est entre la sortie et la résistance de 6k8 (c'est là que l'on va insérer le circuit inverseur):
Ce temporisateur est pratique pour un usage sur le secteur et il se comporte comme un relais retardé. Il actionne un relais composé de 2 circuits inverseurs au bout d'un délais réglable. Le relais reste ensuite actif jusqu'à la coupure de l'alimentation.
Le modèle original est fabriqué par Omron et coute un certain prix, il existe un clone chinois beaucoup plus abordable. Exemple: H3Y-2
Je ne trouve pas cela pratique du tout, je préfèrerai un fonctionnement inversé du relais, c'est a dire que celui-ci soit activé à la mise sous tension et reste dans cet état pendant une durée définie. Avec le fonctionnement initial, la bobine chauffe quasiment 24H/24H...
Pour inverser le fonctionnement du relais, il suffit de complémenter la commande de celui-ci. En fonction du circuit utilisé pour générer la temporisation, c'est plus ou moins simple... Pour le premier que j'ai modifié, le circuit de temporisation était réalisé à partir d'un monostable CD4538, ce circuit disposant de deux sorties Q et Q/ (Q barre), il avait suffit de changer de broche la commande de la sortie pour résoudre le problème. A l'origine le relais était commandé par la sortie Q, en déplaçant celle-ci sur Q/ le fonctionnement du relais c'est évidemment inversé.
Mais c'était avant... ceux que j'ai obtenus par la suite utilisent un petit microcontrôleur en boitier DIP8 et il n'y a qu'une sortie... Il y a bien sur le circuit des cavaliers de configurations, mais je pense qu'ils servent plutôt à choisir la gamme de temporisation du modèle (enfin, sait-on jamais, je n'ai pas essayer les différentes combinaisons des cavaliers à souder !).
Voici le schéma de la sortie de commande du relais:
La modification consiste à insérer un circuit de complémentation pour inverser la commande du relais:
Il faut donc ajouter 2 composants: une résistance de 12k et un transistor NPN de type BC557, composants non critiques, tout fond de tiroir conviens
Le plus difficile ce sera d'implanter cela, il n'y a pas tans de place que cela...
Le module ouvert:
On enlève ensuite le potentiomètre ajustable et la carte verticale:
On enlève la résistance de 0 ohm qui est entre la sortie et la résistance de 6k8 (c'est là que l'on va insérer le circuit inverseur):
Re: Modification temporisateur H3Y-2
On perce 3 trous de 0,8mm aux emplacement marquées en rouge:
On câble au dos nos 2 composants:
On peut ensuite réinsérer la carte (vérifier que ça passe bien sans contacts fortuits) et on ressoude:
On remets en place l'ajustable et on referme la boite (attention si on a tourner l'ajustable et bien mettre en face le bouton de réglage)
Test en image:
On câble au dos nos 2 composants:
On peut ensuite réinsérer la carte (vérifier que ça passe bien sans contacts fortuits) et on ressoude:
On remets en place l'ajustable et on referme la boite (attention si on a tourner l'ajustable et bien mettre en face le bouton de réglage)
Test en image:
Re: Modification temporisateur H3Y-2
Schéma d'une commande de retard à l'alimentation d'un appareil. Ce circuit est destiné à alimenter une caméra IP extérieure qui lorsqu'elle démarre suite à une coupure de courant par exemple, plante si le wifi n'est pas présent... (ce qui est le cas après une coupure générale car la box doit redémarrer !)
Et la commande impossible à réalisée sans inverser le relais ! Une commande temporisée avec conso nulle à la fin de la temporisation:
Et la commande impossible à réalisée sans inverser le relais ! Une commande temporisée avec conso nulle à la fin de la temporisation:
Re: Modification temporisateur H3Y-2
Les derniers H3Y-2 reçus ont évidemment une carte différente (tout cms)
La carte à modifier avec les marques de perçages:
Le montage inverseur est quasi identique, sauf la valeur de la résistance qui passe à 470k
Le câblage:
Et il y a plus de place...
La carte à modifier avec les marques de perçages:
Le montage inverseur est quasi identique, sauf la valeur de la résistance qui passe à 470k
Le câblage:
Et il y a plus de place...
Re: Modification temporisateur H3Y-2
Bonjour
j'ai comme vous besoin d'inverser le fonctionnement d'un h3y pour mettre en route un four à pizza grâce à une horloge horaire,
Le four ce met en route actuellement
manuellement en faisant un appuie court c'est pour cela que le h3y Inverser comme le vôtre conviendrait parfaitement .
Ma question est la suivante:
Je vais vous mettre une photo du relais que j'ai acheté, est ce que vous pourriez me dire s'il peut s'inverser, si oui quel troue faut il faire et quel composant
Ps j'avais acheté par avance des résistance et un transistor comme vous avez préconise mais me voilà bloquée car mon h3y et très différent.
Merci d'avance
j'ai comme vous besoin d'inverser le fonctionnement d'un h3y pour mettre en route un four à pizza grâce à une horloge horaire,
Le four ce met en route actuellement
manuellement en faisant un appuie court c'est pour cela que le h3y Inverser comme le vôtre conviendrait parfaitement .
Ma question est la suivante:
Je vais vous mettre une photo du relais que j'ai acheté, est ce que vous pourriez me dire s'il peut s'inverser, si oui quel troue faut il faire et quel composant
Ps j'avais acheté par avance des résistance et un transistor comme vous avez préconise mais me voilà bloquée car mon h3y et très différent.
Merci d'avance
Maxime- Messages : 3
Date d'inscription : 24/02/2024
Re: Modification temporisateur H3Y-2
Il te faut t'inspirer de ce que j'ai fait, faire du rétro engineerings de la carte (faire son schéma de principe) et insérer l'inverseur à transistor, ce n'est pas si facile que ça mais c'est l'occasion de résoudre une énigme J'ai donné tous les éléments
Re: Modification temporisateur H3Y-2
Merci de ta réponse
Je n'ai pas assez de connaissances pour analyser le fonctionnement, les composants, sur ce genre de relais contrefaits je renonce j'en ai mis 2 hs.
J'ai par contre commandé un véritable omron d'occasion, sur celui ci j'espère comprendre mieux le système
Je n'ai pas assez de connaissances pour analyser le fonctionnement, les composants, sur ce genre de relais contrefaits je renonce j'en ai mis 2 hs.
J'ai par contre commandé un véritable omron d'occasion, sur celui ci j'espère comprendre mieux le système
Maxime- Messages : 3
Date d'inscription : 24/02/2024
Sujets similaires
» Modification _câble_moteur_RH205
» Modification controleur
» Modification controleur Sinus S06S 36V-17A -> 60V-55A
» SmartBMS OZ890 modification shunt externe
» Modification controleur
» Modification controleur Sinus S06S 36V-17A -> 60V-55A
» SmartBMS OZ890 modification shunt externe
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Dim 22 Déc 2024 - 22:41 par Silicium81
» Remise en état d'un analyseur de spectre R3361A Advantest
Dim 22 Déc 2024 - 22:26 par Silicium81
» Installation d'une VMC double flux en rénovation
Jeu 5 Déc 2024 - 11:27 par Silicium81
» Circuit imprimé- piste fusible
Lun 18 Nov 2024 - 13:34 par Silicium81
» conversion greencitybike monte-carlo 24V lipo ---> 36V lipo
Sam 9 Nov 2024 - 18:55 par soltes
» Un BMS Home made
Lun 14 Oct 2024 - 16:31 par Silicium81
» Dell G3 3779 qui ne démarre plus [résolu]
Dim 29 Sep 2024 - 14:37 par Snickers
» Chargeur batterie universel DC/DC 150W
Mar 24 Sep 2024 - 18:20 par Silicium81
» Protection BMS contre les surtensions sur circuit de charge.
Ven 16 Aoû 2024 - 14:35 par legraybat